主卧空调一开就跳闸, 有没有类似的情况? 或者推荐一个靠谱的师傅.急

多谢!
请先 登录 后评论

3 个回答

阙兴琼

我家的空调前段时间同样问题
因为当初买了三年的延长保修,所以是找gain city的人来看的。技工来看了说说是压缩机漏水导致保护电路短路跳电,重新弄了电路,现在没事了。

请先 登录 后评论
方振

谢谢回复
在sgchinese找了一个山东的小伙,把主卧空调的地线剪了。然后就好了。50块钱。和你的问题应当是大同小异。

请先 登录 后评论
房菊振

地线是不可以剪掉的,这个做法不专业,不安全!
地线有两个作用:
1。保证漏电时会跳闸。这样既保护了设备也保护了人身。
2。漏电时空调外壳对地没有电压,保证人身安全。

因此,正确的方法应当是找出短路之处将其处理好,然后才能再次使用。否则随时有触电的危险。如果不信,你用测电笔量一下空调机的外壳金属部件,应当会显示出有电-- 即有触电的危险。

请先 登录 后评论