求助:安装吊扇时,膨胀螺丝打到墙内电线,急求高人指点
如题,用8mm钻头打孔,很难打,没感觉打到电线或线路管道,打入膨胀螺丝后发现吊架、1根火线、2根零线、2根地线均带电。是不是墙内的预埋线全被打断了?求高人给诊断一下并指点解决办法。万分感谢!!!
0 条评论
分类:
房屋
请先
登录
后评论
默认排序
时间排序
4 个回答
劳娇
2019-07-18 03:13
这样居然没有跳闸?
为了安全,你家的空气开关是不是应该检查一下了
请先
登录
后评论
毕达
2019-07-18 03:13
如果零线断了,附近会有某盏灯也不亮的。
万一断了里面的线是可以重拉的,找到放电线的管道,然后用吸尘器接管道去抽,找到进风口就是电线的另一端。
抽出来断线,绑上鱼线之类,从另一端拉出旧线替换。
请先
登录
后评论
文露唯
2019-07-18 03:13
没跳闸
非常感谢您的回复!说得有道理,怎么没跳闸呢?我是准备接线时,合上控制板上的开关,然后用电笔测量,想核实一下火线和零线,结果发现每条线都亮灯,其间好像只有一次只有火线亮灯。断开开关再合上又测,还是都亮。我也不知道我的判断对不对。空开是得检查检查了。
请先
登录
后评论
李才辰
2019-07-18 03:13
合上开关火线零线都有电是对的吧
地线没电就好。
另外断开开关只有火线有电
请先